ADPS系列 微差压开关用于监测风压,真空和差压。设定点调整用的旋钮盘印制有双刻度:英寸水柱和Pa,便于设置设定点。ADPS的量程范围从0.08英寸水柱(20 Pa) 到16"英寸水柱(4000 Pa)。采用硅胶隔膜和PA6.6材质和可调设定点旋钮,并且尺寸小,价格低,非常适合于暖通空调行业应用。 产品特点 : 带双刻度的设定点调节旋钮
技术参数 : 介质:空气和不燃气体,兼容气体 材质: 隔膜材料: 硅胶; 外壳材料:POM 开关主体:PA6.6; 上盖:PS 温度范围: 过程和环境温度从-4到185°F (-20 to 85°C)。 压力范围:操作压力:: 40英寸水柱 (10 kPa) 开关类型:单刀双掷(SPDT) 电气指标: 最大1.5 A res./0.4 A ind./250 VAC, 50/60 Hz; 最快动作:6次/分钟 电气连接:压紧端子。M20x1.5或1/2”NPT。 过程连接:5/16"(7.94 mm)外径,1/4"(6.0 mm)内径管。 外壳防护:NEMA 13, IP54。 安装方向: 垂直,压力连接方向朝下。 机械动作寿命:大于106次 重量:5.6 oz (160 g)。 认证:: CE, RoHS。 产品选型 : 
选项及配件 :
•注意:可选1/2”NPT接管,将-2-N改为-1-N。如果要附带安装套件,在型号后面加-C ((仅用于-2-N电缆压封型)。 安装套件包含两个静压取压头和7英尺长的PVC管。1/2“NPT接管型请单独订购安装套件。 附件 A-288, “L”型金属安装背板带螺丝 A-289, “S” 型金属安装背板带螺丝 A-480, 塑料取压头 A-481, 安装套件包含两个静压取压头和7英尺(2.1 m)长的PVC管 A-489, 4“带法兰的直式取压头
应用及案例 : • 监测空气过滤器和通风 • 监测工业循环冷却风 • 热风机过热保护 • 通风管风速监测 • 控制风门和火灾防护风门 • 交换器除霜保护
|